СПТ 961+ АДС97 помогите

Здравствуйте.Помогите пожалуйста заставить работать эту связку.На СПТ зацеплены 4 датчика расхода (давления , температуры). На АДС97 зацеплены 3 датчика расхода. Проблема описать в базе данных датчики на АДС.Непонятна вообще процедура настройки.
на СПТ: 003-1040000024 апс1040002024 АДС97- 1040003024.
АДС зацеплен на 485*2 СПТ.

Непосредственно у нас нет опыта настройки данной связки. Возможно кто либо поделится с вами успешным опытом такой настройки.

Параметр 004 в вашем случае должен быть 2 0 4 0 0 03 03 4 (или 2 0 4 0 0 03 04 4, p2=2 протокол ведущий-ведомый, aa2 у вас 03, значит hh2=03 или больше, т.к. hh2>=aa2). Не знаю, понятно написал или нет, но всё есть в документации. Вот как настроены приборы у нас:



Спасибо большое за наводку.Понял, что мануал по СПТ надо курить повнимательней.А еще вопросик: как описываются в настроечной базе дополнительные каналы с АДС?.Нумерация ведь по умолчанию для импульсных входов начинается с X7.А у меня добавляются за счет АДС X4.X5.X6.

На СПТ961 нет жесткой привязки датчиков к каналам. Вы можете подключить датчик (например температурный) к любому физическому входу, а потом указать номер входа (канала) в настройках. Нумерация идет по порядку, начиная с СПТ. Например, сигналы тока на СПТ занимают с 1 по 8 каналы (контакты Х11-Х18), дополнительные в АДС будут занимать каналы 9-12 (контакты на АДС Х8-Х11). Например, на этом скрине 9-й датчик температуры с токовым выходом подключен на клемму Х8 в АДС, т.к. в СПТ все клеммы для токовых датчиков уже заняты.