СПТ943.1 подключение к ЛЭРС Ethernet2.0

Здравствуйте, не удается подключить тепловычислитель СПТ943.1 к контроллеру ЛЭРС ETHERNET 2.0. по интерфейсу RS-232.
Подключение согласно теме подключение ЛЭРС Ethernet к СПТ 943
Х2 ЛЭРС Ethernet
1 ---- 2 (RXD)
2 ---- 5 (GND)
3 ---- 4 (RTS)
4 ---- 1 (ТXD)
Параметр КИ=1

Прямое подключение по схеме из руководства
прямое схема
Параметр КИ=0
Данные с прибора считаны.
пролог прямое
К этому же контроллеру подключен СПГ-761 по интерфейсу RS-485(работает нормально)
Настройки порта контроллера


Настройка СПТ943: КИ=0;
Настройка порта контроллера: 2400-8-N-1;
Подключение:
СПТ943 – Ethernet 2.0
1 – TxD
2 – GND
3 – “+”
4 – RxD

Спасибо, связь установлена.