СПТ943 - почему t2 не сохраняется как tхв?

Здравствуйте!

Однотрубная ГВС не читает Т2.
Есть узлы учета с подготовкой ГВС в АИТП (однотрубная ГВС).
Тепловычислители СПТ943, по каналу гвс (ТВ2) схема потребления СП-5, формула расчёта Q=M1*(t1-t2).
Создал узел с однотрубной ГВС, при опросе прибора не читается Т2, это фактическая температура холодной воды. Считывается константа Тхв=5 (рис.1). Подставлять в отчетную форму Тхв не корректно, не сходится формула при расчете на калькуляторе :slight_smile:
Заказчик хочет видеть Т2 в распечатке.
Вышел из положения, указав узел как “двутрубная ГВС”, а в конструкторе отчетов создал форму отчета, убрав М2 (рис.2). Приведенные скрины с разных узлов, но суть ясна…
Возникает вопрос – почему не считываются все данные с архива прибора при изменении типа узла учета (в частности ГВС)? Алгоритм опроса так и задумывался?
Image00002.jpg

С прибора считываются все данные, в том числе и температура холодной воды (Тхв).

Давайте по порядку.

В однотрубной ГВС нет обратной магистрали, поэтому, при чтении данных, ЛЭРС УЧЕТ игнорирует значения по обратной магистрали и не сохраняет их.

Для двухтрубной ГВС, Т2 хранит значения температуры теплоносителя, а не холодной воды, поэтому значения сохраняются в параметр Т2, а не Tхв. То, что вы рассматриваете Т2 как температуру холодной воды - программе не догадывается.

Причина вашей проблемы в том, что вы выбрали неправильную схему измерения СП=5 (то схема для закрытого контура теплоснабжения) и завели температуру холодной воды как T2. В результате, в архивный параметр tх сохраняется договорное значение холодной воды.

Чтобы у вас все работало и читалось как надо, вам нужно исправить ошибки в настройке тепловычислителя: изменить СП=5 на СП=7 (учет в трубопроводе ГВС) и завести температуру холодной воды на разъем Х19 (см. описание параметра ТС3 в руководстве по эксплуатации СПТ943).

В результате вычислитель будет учитывать расход ГВС и сохранять реальные значения в параметре tx вместо уставки. В ЛЭРС УЧЕТ вам будет достаточно создать точку учета как однотрубную ГВС и система будет сохранять и Т1, и Тхв.

Если вы хотите сохранить неправильные настройки, но при этом удовлетворить вашего заказчика, то вам нужно использовать двухтрубную ГВС, отключив в параметрах точки учета отображение V2, М2, Q1, Q2 и Тхв и использовать переделанную отчетную форму, в которой отображать Т2 и не отображать V2, М2, Q1, Q2 и Тхв.