СПТ943 считываются данные где перепутаны Т1 и Т2

Версия ЛЭРС УЧЁТ:
Сервер БД: SQL Server / PostgreSQL
Добрый день.
При опросе ЛЭРСОМ СПТ-943.2 получаю следующие данные в которых перепутаны местами температура подачи и обратки:


Когда опрашиваю прологом то данные по температуре опрашиваются корректно.

Такая ситуация только по системе отопления.
При мониторинге текущих системы отопления тоже температуры перепутаны местами.
Данные для опроса:
212.164.208.10:4001

Странно, что вы отметили только температуру. У вас и масса поменяна местами. Все потому, что вы при заведении прибора в точке учета на вкладке Устройство перепутали местами подающую и обратную магистрали. То есть вы указали подающую магистраль как обратную, а обратную как подающую.

Задайте корректно магистрали, после чего переопросите ранее считанные данные ручным опросом с отключенной галочкой “Только недостающие данные”, чтобы их опрос прошел с правильной настройкой привязки.


Тут вроде все верно указано)

Какая версия ЛЭРС УЧЕТ у вас установлена?

Сейчас обновила до 3.58.4, включила мониторинг и температуры правильно показывают! Сейчас попробую переопросить все данные.

Отмечу, что мы сейчас опросили ваш прибор за рассматриваемый период с такими же привязками магистралей и никакой путаницы не возникло:

Все корректные данные получены. Спасибо за оперативную поддержку :+1: