Версия ЛЭРС УЧЁТ:
Сервер БД: SQL Server / PostgreSQL
Добрый день.
При опросе ЛЭРСОМ СПТ-943.2 получаю следующие данные в которых перепутаны местами температура подачи и обратки:
Такая ситуация только по системе отопления.
При мониторинге текущих системы отопления тоже температуры перепутаны местами.
Данные для опроса:
212.164.208.10:4001
Странно, что вы отметили только температуру. У вас и масса поменяна местами. Все потому, что вы при заведении прибора в точке учета на вкладке Устройство перепутали местами подающую и обратную магистрали. То есть вы указали подающую магистраль как обратную, а обратную как подающую.
Задайте корректно магистрали, после чего переопросите ранее считанные данные ручным опросом с отключенной галочкой “Только недостающие данные”, чтобы их опрос прошел с правильной настройкой привязки.