ТЭКОН-19 параметры опроса

Какие особенности параметров опроса ТЭКОН-19?
Связь организована через контроллер К-105 по CSD.
После установления связи с прибором идет запрос даты и времени, и приходит следующее сообщение:
ТЭКОН-19: Ошибка выполнения команды устройства. Ошибка приема запроса ТЭКОН-ом (код E5).

Вроде никаких. Через заводскую программу (например, Телепорт) данные читаются?

Покажите скриншот окна с параметрами ТЭКОН-19 в ЛЭРС УЧЕТ и значение 6-го параметра в ТЭКОН-19.

Заводскими программами опрашивается только через CAN порт. По GSM ТЭКОН только ИСКРА может опрашивать, а она стоит отдельные деньги, для одного прибора не вариант. С параметрами скрин посмотрите, во вложении.
Параметры ТЭКОН в ЛЭРС.jpg

Это скриншот с привязками, нужен скриншот окна с параметрами самого ТЭКОН-19 (пример см. ниже) и значение 6-го параметра, которое настроено в самом вычислителе. Окно с параметрами немного растяните, чтобы был полностью виден протокол.
tekon-19_parameters.png
.

Поменял значение параметра на “CRC в блоке данных” Тэкон вообще перестал отвечать.
Нужно посмотреть в приборе какое назначение CRC?
опрос ТЭКОН.jpg

Да, поэтому я третий раз прошу сообщить значение 6-го параметра (и ваш скриншот окна с параметрами ТЭКОН-19).

В приборе стояло значение протокола без CRC, я поменял на “CRC в данных”.
но ничего не помогает - прибор не отвечает. Окно с параметрами в программе такое же как у Вас.
параметры ТЭКОН.png
ТЭКОН-19 параметры.png

Значение 4-го параметра 0x41E0 соответствует скорости обмена 300 КБод по магистрали CAN-BUS.
Протоколу “FT1.2, без CRC” соответствует значение 6-го параметра 0x08 (значение по-умолчанию, рекомендуется руководством по эксплуатации ТЭКОН-19).
Протоколу “FT1.2, CRC в блоке данных” соответствует значение 6-го параметра 0x0E (как на вашем скриншоте). В этой связке вы также должны получать ошибку 0xE5.

Код 0xЕ5 используется как отрицательная квитанция, сообщающая об ошибках приема ТЭКОН-ом (или К-105). Возможно причина ошибки в том, что у вас не согласована скорость по магистрали CAN-BUS либо сетевой адрес адаптера К-105 совпадает с сетевым адресом ТЭКОН-19.

Пожалуйста, приведите скриншот с настройками К-105 из программы Config_K105_K104.exe

Сетевой номер в ТЭКОН “01” и в К-105 “01”. Должны быть разные?
настройка канала связи К-105.png

Да. Каждое устройство на шине должно иметь уникальный адрес.

В вашем случае система адресует запрос на чтение параметров устройству с сетевым адресом 1. Контроллер К-105 считает, что запрос адресован ему и пытается выполнить его (вместо переадресации запроса в ТЭКОН-19). Поскольку К-105 не может выполнить запрос, он возвращает ошибку с кодом 0xE5.

Все заработало, спасибо.
Протокол FT 1.2 формируется контроллером К-105, поэтому в ТЭКОН этот параметр менять не нужно.
Должно быть значение “без CRC” и в контроллере и в программе.
В качестве адаптера указываем А98, К-105 работает по тому же алгоритму.
настройка параметров Тэкон.png

Т.е. без указания адаптера не работает? Если да, то мы добавим К-105 в адаптеры, чтобы не было путаницы в конфигурации опроса (связку К-105 <–> ТЭКОН-19 мы до этого не тестировали).

Да, нужно обязательно указывать адаптер и его сетевой номер.

Добрый день. Возникла такая проблема при подключении Тэкон19. Стоит такой же контроллер 105к, настроен в режим работы CSD. На сервере опроса модем MOXA OnCell G2111-T. Настройки в программе такие же, как описано выше. При запуске опроса идет звонок на номер и сбрасывается по таймауту. гудки идут, а удаленный модем не отвечает. Подскажите в чем может быть проблема?

Создайте новую тему, вопрос в исходной был решён больше двух лет назад. В новой теме покажите сразу журналы опроса, чтобы видна была проблема.