Подскажите пожалуйста. Имеется ИТП в нем 2 тепловычислителя Эльф-02 (RS-485) и ВКТ-7 (RS-485) возможно ли их подключить к одному модему (Teleofis RX108-R2) по RS-485!? Или все таки придется ставить 2 модема, т.к. у Эльфа как я понимаю (8-n-2) а у ВКТ-7 (8-n-1) бит четности.
Наоборот, у ЭЛЬФ 8-n-1, у ВКТ-7 8-n-2, и разница не в четности (ее нет у обоих вычислителей), а в количестве стоповых бит.
На практике, большинство вычислителей ВКТ-7 работают с одним стоповым битом. С большой вероятностью у вас все будет работать на одном модеме (не забудьте настроить скорость обмена 4800 в ВКТ-7, т.к. по умолчанию у него 9600, а у ЭЛЬФ 4800). Также в ЭЛЬФ в нужно задать для параметра Mo значение nEt3 (протокол Modbus с увеличенным интервалом ожидания данных).