ТСРВ 026М не читает архив ошибок

Единственная ошибка которая считывается это “Отключение питания код:32”.
Во вложении отчёт из “Взлёт СП”, архивы ошибок из ЛЭРС и экспорт данных за январь 2016.
Теплоснабжение.xls (12.5 KB)
ГВС.xls (12 KB)
Взлёт СП.xls (33 KB)
Data_2016-01-14_1254.xml (2.06 MB)

Считайте данные за этот интервал, сняв флажок “Только недостающие данные”, приложите журнал опроса и дамп обмена.

Извиняюсь за задержку - был на больничном.
Журнал опроса.xls (32.5 KB)
dump.АССВ(1).2016-01-25.log (82.2 KB)

какие-нибудь новости по данному вопросу?

Мы пока не нашли, в чем может заключаться ошибка.

Мы нашли с чем связана данная ошибка и внесли исправления. Данное исправление войдет следующее обновление ЛЭРС УЧЕТ.