Убрать ограничение по привязке точки учета только к одному тепловому вводу

Натолкнулся на узлы учета тепла и ГВС с циркуляцией на ВКТ-7, где учет горячей воды реализован не типично. А именно: подача ГВС подключена как TР3 ТВ1, а циркуляция на ТР1 на ТВ2. При чем это не самодеятельность, а согласно проектам. Но в ЛЭРСе описать такой учет ГВС в 1 точке учета нет возможности. При попытке описать такую схема появляется предупреждение, что трубопроводы должны принадлежать 1 магистрали. Можно ли снять это ограничение?

Привет!!
Не понятная схема а какже идет учет калорий? скинь нас троичную таблицу интересно глянуть как настроен ВКТ-7

Расчет ведется по объему воды.

Тогда УУТЭ не соответствует правилам. Наши теплосети не приняли такой узел к эксплаутации и не согласовали.

Это не просто ограничение интерфейса, а архитектурное ограничение ЛЭРС УЧЁТ. Сейчас множество наших алгоритмов основано на том что все каналы точки учёта привязаны к одному тепловому вводу.

Боюсь, что снять его в ближайшее время не выйдет.