Добрый день!
Подскажите, УСПД TELEOFIS RTU202 GPRS можно применить в ПО ЛЭРС УЧЕТ для учета СХВ?
У нас в системе не поддерживается оборудование TELEOFIS RTU202 GPRS.
А мы на практике смогли применить RTU202 в ПО ЛЭРС Учет. Версия прошивки RTU202 аналогична RTU102, разница только в корпусе прибора и емкости батареи
Спасибо за описание вашего опыта! Судя по всему у данных контроллеров схожий протокол / пакет идентификации, что позволяет подключить RTU202 как RTU102. Но все же могут существовать некоторые неявные различия, из-за чего могут возникать ошибки при опросе.
Для полноценного добавления контроллера RTU202 в ЛЭРС УЧЕТ все же стоит создать заявку в соответствующем разделе Поддержка новых устройств, оформленную в соответствии с Условиями и правилами оформления заявок.