Нельзя ли сделать в свойствах точки поля где можно устанавливать пороги “недостоверных данных” например в разделе “договор” Столкнулся с реальной необходимостью т.к. например измеряемое давление газа если более 12 кгс/см данные становятся недостоверные и по ним не производится расчет.
Согласно имеющейся у нас информации, давление свыше 12 ат используется только в магистральных газопроводах. Можете пояснить подробнее, что у вас за учет и какой порог вы бы настроили, если бы такая возможность была?
Газопроводы высокого давления по официальной классификации до 1,6 МПа В Промышленности, а также на распределительных ГРП это не редкость. у нас например два узла на высоком давлении. Я бы настроил на 16 кгс/см (ат)
Мы изменим максимальный порог на 16 ат в обновлении R14.