На подопытном ВКТ-7 подключен контроль питания ПРЭМа. Соответственно, когда имеются перерывы питания VKT7Easy ставит звездочку. При эксперименте сегодня ЛЭРС часовые данные того часа, когда был перерыв питания пометил как: VKT-7: Значение параметра V1_1Type вне диапазона и в таблицу потребления ничего не сохранил.
Вопрос: обрабатывает ли ЛЭРС учет перерывы электропитания при подключенном контроле питания в ВКТ-7? #Журнал опроса.xls (18.7 KB)
Если Вам нужен сам код диагностики с ВКТ-7, при считывании архивов нужно поставить галочку напротив “Архив событий”.
Если нужно что бы ЛЭРС диагностировал отключение питания расходомеров по архивным данным и выдавал сообщения о НС, в свойствах точки учета - диагностика - ставим галочку Тнар < 23:59.
ВКТ-7 подключен к питанию 220В через Теплокомовский блок сетевого питания (штатный аксессуар к ВКТ). Исполнение блока питания еще нужно уточнить. М.б. есть тонкости по этому поводу?
Контроль питания возможно подключить только с БП версией 01 на разьем Т2.Инструкция стр. 62.
Какие подключены расходомеры?, со встроенным питанием или внешним?
Прошу прощения за невнимательность. Упустил тот факт, что и в VKT7Easy данные за час с перерывами питания тоже отсутствуют.
Скачал архив событий - все корректно.
Во вложении видно что в архиве 9:00, и 10:00 время наработки записано как 1:00, отсюда можно сделать вывод контроль питания либо не настроен в ВКТ-7, либо не подключен физически.
Считайте настройки вычислителя, параметр ВС (контроль питания) должен быть равен 1.
До обновления 3.08, значения, у которых ВКТ-7 не установил флаг OPC_QUALITY_GOOD, не сохранялись в базу данных, в журнале опроса для них отображалось “Значение параметра *** вне диапазона”.
Если у ВКТ-7 включен контроль питания расходомеров, то при сбое питания на расходомерах вычислитель маркирует соответствующие данные в часовом архиве флагом OPC_QUALITY_UNCERTAIN, который говорит о том, что значение может не соответствовать действительности.
Начиная с обновления 3.08, такие значения сохраняются в ЛЭРС УЧЕТ с маркером “Недостоверное значение” (при просмотре данных в таблице они маркируются красным цветом).
Евгений, большое спасибо за пояснения.
На практике в таблице мы будем видеть выделенные красным цветом значения потребления, заниженные относительно факта (в случае кратковременного сбоя питания), правильно ли я понимаю?
Да, правильно, но время наработки при этом по прежнему будет полное (скорее всего разработчики ВКТ-7 отнесли его к работе тепловычислителя, а не узла учета).