ВКТ-7 не передает архивы через АССВ-030

Добрый день.

На некоторых УУТЭ появилась проблема, а именно ВКТ-7 не передает архивы через АССВ-030.
Сервер с АССВ-030 связь устанавливает, прибор на запросы АССВ-030 отвечает, но как доходит очередь до считывания архивов появляется сообщение “ответ не получен”.
увеличение таймаута эффекта недает.
Штатной программой Теплоком данные считываются, по CSD связи тоже.

В чем может быть дело?

(журнал опроса во вложении)
Журнал опроса.xlsx (9.13 KB)

Опрос по CSD производил с другого модема (не с АССВ-030).

Попробуйте для начала увеличить время ожидания ответа от прибора вплоть до максимального значения. Сообщите результат опроса с максимальным значением времени ожидания ответа.

Также покажите настройки подключения заводской программы, с которыми вам удается успешно опросить прибор, и аналогичные настройки подключения в ЛЭРС УЧЕТ.

Кроме того попробуйте опросить этот же прибор по каналу CSD через рассматриваемый модем АССВ-030 и сообщите результат этого опроса.

Добрый день.

Сегодня опрос наладился, причины по которым данные не считывались неизвестны, настройки не менялись.

Проблема самоустранилась!

Хорошо. В таком случае тему закрываю.