ВКТ-7 проблема с расчетом и привязкой ячеек (3.07 R9.19)

Суть проблемы для новых точек учета , созданных в версии (3.07 R9.19) не отрабатывает чекбокс “Суточный архив - Не рассчитывать” т.е. Q1 и Q2 рассчитываются системой, при привязке ячейки “Q2 - Qr”, значения Qг не записываются в данный столбец а рассчитывается системой.
Удаление устройства, точки учета и вновь создание ее, а так же снятие галки “Только недостающие данные” - результатов не дают.

В точках учета созданных ранее (февраль, апрель, март 2014) данной проблемы нет, архивы считываются нормально.

Проверял только с ВКТ7, с другими устройствами нет.

Сам себе отвечу :-): . Если в приборе параметры СИ (схема измерения), Т3 (Назначение трубопровода для измерений), ФТ (формула тепла) принимают следующие значения:

CИ | ТЗ | ФТ
1 | 1 | 0
1 | 1 | 2
3 | 0, 1 | 0
3 | 0, 1 | 2
4 | 0, 1 | 0
5 | 0, 1 | 2
6 | 0, 1 | 4
7 | 0, 1 | 5
8 | 0, 1 | 6
9 | 0, 1 | -

значения Qr при этом вычислителем ВКТ-7 не рассчитываются и не сохраняются в архив.

Так что остается вопрос зачем рассчитывать Q1 и Q2 если пользователь отключил эту функцию расчета для суточных данных ( и привязал параметр “Q2 - Qr” который в вычислителе не храниться ? (лучше оставлять эти колонки пустыми либо знак прочерк).
“Отображение рассчитанных данных” и “Расчет интеграторов - По потреблению” включены для получения интеграторов на 00:00:00 каждых суток.

В обновлении R10 добавлен отдельный параметр, регулирующий расчет Q1 и Q2:
calc_settings.png