Вопрос по датчику давления ТЭКОН-17

Здравствуйте.
ТЭКОН-17 установлен для учёта газа. Датчик давления,
подключенный к ТЭКОНу, в программе ЛЭРС-Учёт показывает на 1 атм.
больше, чем реальное давление (давление по ТЭКОНу в районе 0.6 МПа).
В настройках выставлено абсолютное давление (согласно установленному датчику).
Причём при выставлении в настройках избыточного давления данные не меняются.
Скриншоты прилагаются.
Программа обновлена до последней версии.
Захват-2.jpg
Захват-1.jpg

В ТЭКОН-17 можно настроить какой тип датчика давления используется на трубопроводе. ЛЭРС УЧЁТ считывает и использует это значение, а не то, которое указано в настройках точки. Это сделано потому что некоторые приборы (например, тот же ТЭКОН) могут в одном архиве хранить сразу избыточное и абсолютное давление. Поэтому, если система опроса может считать какой тип давления возвращает прибор, настройка точки учёта игнорируется.

Для более точной диагностики проблемы, запустите ручной опрос текущих или архивных данных для ваших ТЭКОН-17. Считайте несколько значений, потом остановите опрос и сохраните журнал с помощью кнопки “Сохранить журнал…” в панели инструментов.

Прикрепите полученный журнал в эту тему.

Прикрепляю два журнала - с мониторинга текущих значений и с ручного опроса текущих и архивных данных.
В таблице протребления (насколько я понял, она строитря по архивным данным) значение давления нормальное,
проблема только при мониторинге текущих данных.
Журнал опроса1.xls (31.7 KB)
Журнал опроса.xls (17.5 KB)

Спасибо за сообщение об ошибке. Действительно при опросе текущих система опроса ошибочно сохраняла давление как избыточное, хотя установлен датчик абсолютного давления.

Ошибка будет исправлена в следующем обновлении системы.

Спасибо за ответ, будем ждать обновлений.
Тему закрываю.