Вопросы по ошибкам прибора ВКТ-9

В теме Некорректное чтение кодов ошибок ВКТ-7 [10667] [12837] - #30 от пользователя slavniy посоветовали использовать поле “DeviceErrorDescription” для получения описания НС. На рисунке ниже результат полей “DeviceErrorCodes” и “DeviceErrorDescription” :


Видно, что код 7 встречается два раза в разных архивах и имеет разное описание:

  1. в системном архиве это “Небаланс…Gm2>gm1*K” - совпадает с РЭ ВКТ9
  2. в архиве “по тепловому вводу” это “Разница температур между каналами отрицательна dt2<0” - не совпадает с описанием канальных НС в РЭ ВКТ9.
    Возможно как-то увидеть( вывести в отчет) таблицу всех возможных кодов НС для каждого типа архива с описанием? Без этой информации я не вижу возможности сделать правильный парсинг кодов НС.
    Кстати, видно что не все ошибки из поля “DeviceErrorDescription” попадают в поле “DeviceErrorCodes”, можете сказать почему?