Время наработки ВКТ-9

Добрый день!
при опросе прибора ВКТ-9 расходы считываются корректно, а вот время наработки по нулям. при считывании программой для вкт время наработки присутствует, а в лерсе 0.
Попытка считать данные в ручном режиме с отключенной галочкой “только недостающие данные” желаемого результата не дало. В логе опроса указывает время работы -0.
Ранее аналогичная ситуация была с дополнительными каналами, которую обещали исправить к 19 версии. но в описании изменений обновлений об этом не упомянуто. Лерс обновлен до версии 20.08.
дамп опроса и скрины прилагаю во вложении.
1.zip (2.04 MB)

Тоже сталкивался с такой проблемой. У нас причина была в том, что ВКТ-9 хранит два времени наработки это Траб.ТС (просто работа прибора, типа включено питание) и Траб.шт (штатная или “правильная” работа прибора, без различных НС) так вот ЛЭРС как раз под временем наработки снимает и сохраняет значение Траб.шт, а в отчете ВКТ-9 получаемый через менеджер данных отображается Траб.ТС. Поэтому посмотрите параметр Траб.шт в родной программе, если он и равен нулю, то вот оно в отчете в ЛЭРСе и выводится.

Было бы замечательно, если бы под временем наработки в ЛЭРСе сохраняли именно параметр Траб.ТС, а не Траб.шт.

ЛЭРС УЧЕТ сохраняет те времена, которые требует “Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя”. В методике описано 7 времен: Траб - время штатной работы теплосчетчика; Тmin - интервал времени, в котором расход теплоносителя был меньше минимального значения, указанного в паспорте; Tmax - интервал времени, в котором расход теплоносителя был больше максимального, указанного в паспорте; Tdt - интервал времени, в котором разность температур Т1-Т2 была меньше допустимого значения, указанного в паспорте; Tф - время действия нештатных ситуаций; Тэп - интервал времени, в котором питание теплосчетчика или расходомеров было отключено; Тнс - время, когда пар перешел из состояния перегретый в состояние насыщенный.
ЛЭРС УЧЕТ под Траб хранит время штатной работы теплосчетчика и сохранять в Траб время работы тепловой системы было бы не корректно, поскольку данное время отсутствует в методике и не всегда ясно, что под этим временем подразумевает производитель.
Если вы хотите, видеть в ЛЭРС УЧЕТ время работы ТС, создайте тему в разделе нашего форума Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ.

Спасибо, разобрался!