Значения давления при чтении текущих с КМ-5 отличаются от реальных

используется лерс версии 3,07, подключены км 5 и рм 5, данные на самом приборе по давлению отличаются от данных поступающих в б.д. лерса. остальные сходятся. сравнения производились через удаленный пульт и мониторинг текущих значений, а также распечатки с программы съема данных km5db и часовых с лерса. Разница составляет примерно 1 атм.
2.png
km.png

Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы.

  1. Какая точная версия ЛЭРС УЧЁТ (отображается в графе “О программе”)?
  2. Значение, которые вы получаете в km5db это избыточное или абсолютное давление?
  3. Какое давление выбрано в параметрах точки учёта на закладке “Расчёт и хранение” в строке “Тип измеряемого давления”?
  4. Какое давление выбрано в пункте меню “Администрирование → Системные параметры → Расчёт и хранение → Отображаемое давление”?

проблема решена,
"Администрирование → Системные параметры → Расчёт и хранение → было указано абсолютное.
Спасибо за помощь.