Прошу добавить “мертвую зону” в параметры диагностики соблюдения температурного графика.
Так как датчики температуры имеют погрешность, то получаются лишние ложные срабатывания в диагностике, когда они совсем не требуются.
Конкретный пример (на скриншоте):
настроена диагностика по недогреву Т1 до расчетной температуры температурного графика.
Возьмём Трасч = 40 , а Т1 пусть будет 39,9. В данном случае система диагностики выдаст предупреждение о недогреве и отправит Телеграм сообщение, хотя он совсем не существенный.
У меня просьба сделать мертвую зону, которую пользователь настраивает сам (например в пределах от 0 до 5% или можно сделать в натуральных величинах), чтобы исключить такие ситуации.
То есть, если мертвая зона будет, к примеру 5% (40*0,05 = 2 ), то диагностическое сообщение должно отправиться только тогда, когда Т1 будет меньше 38 градусов (40-2).
Это называется гистерезис…
Правильней все же зона нечувствительности (deadband).
Такая зона уже есть. Её нельзя изменить, но для диагностики режима Т1 используется порог в 3%.
вы хотите его настраивать?
абсолютно верно
Сделали в 3.52
@lersbot update 3.52.0
Добрый день!
Обновление 3.52.0 (сборка 35206) от 27.06.2023 доступно для установки.