[15831] Ошибка критического разряда батареи ЛЭРС СИ-4

Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.60.3
Сервер БД: SQL Server
При опросе счетчика импульсов ЛЭРС СИ-4, ЛЭРС УЧЕТ сообщает о критическом разряде батареи, если напряжение меньше 3,6 Вольт.
Это полная ерунда. Для литиевой батареи обычно критическим уровнем считают 3,1 Вольта. Выясните у своих коллег, которые проектировали СИ-4, и исправьте уставку для сообщения.

Журнал опроса.xlsx (9,6 КБ)

Спасибо за обращение! Мы поставили в план работ исправление данной ошибки. Как только она будет исправлена, обязательно сообщим в каком обновлении будет доступно исправление.