Прошу добавить возможность контроля нулевого расхода холодной воды в сутках (критическая ошибка неисправность расходомера) с галочкой “Не считать в выходные дни”
А как нулевой расход в будний день говорит о неисправности расходомера?
Уже не в первый раз сталкиваемся с тем что расходомер по холодной воде перестает считать по причине отсутствия питания или зависания, а мы это можем увидеть только при формировании отчетов в конце месяца, а ежесуточно открывать таблицу с данными каждого объекта и проверять наличие расхода за предыдущие сутки это очень проблематично, а формула срабатывает в выходные дни так как промышленный объекты не потребляют холодную воду, а вот если в будни при нулевых суточных будет всплывать критическая НС то это будет повод позвонить и уточнить причину отсутствия потребления.
Поддерживаю предложение. Я бы добавил еще возможность отключать контроль на праздничные дни
Поставили в план на 3.62. Сразу оговорюсь про выходные дни. Выходными считаются так же и праздничные дни по производственному календарю.
Если нужно переопределить это поведение, нужно в параметрах объекта учёта на закладке “Календарь” настроить как будут считаться выходные дни для этого объекта.
Сделали в 3.62. Включить можно будет в параметре “Контроль работы расходомеров”, там же, где это делается для ГВС и ТС. В параметрах есть только типы данных, для которых выполняется диагностика.
Диагностика фиксируется по нулевому расходу в дни, которые были определены для этого объекта как рабочие.
Я закрою эту тему, чтобы освободить голоса. Если после выпуска 3.62 появятся новые вопросы, или сообщения о некорректной работе, прошу описать их в новых темах.