[16029] НС по контролю за сбросами интеграторов у приборов учета (актуально только для поквартирного учета)

Неожиданно возникла необходимость контролировать корректность сброса в ноль при переполнении накопительного счетчика индивидуальных приборов учета.

Сейчас проблемы выявлены у 1 марки электросчетчиков и 2 марок счетчиков импульсов, и это свежие проблемы последних 6 месяцев.

Некорректный сброс проявляется пока двумя способами:
• Либо изменение интегратора в меньшую сторону происходит не до нуля, причем это бывает только по одному тарифу, а бывает и по обоим. Значение, с которого происходит сброс, разное и точно не максимальное.
• Либо сброс к нулю происходит со случайного значения всех каналов (речь о счетчиках-импульсов), причем перед этим прибор может 1-2 сутки не отвечать.

Предложение: формировать НС при каждом обнаруженном сбросе показаний, не анализируя, штатный он или нет. По сути, этим фиксируется нештатное поведение оборудования, и вполне возможно появление новых вариантов. При этом в биллинге необходимо своевременно обработать такое поведение прибора учета.

У нас есть блок, который отслеживает сброс интеграторов и маркирует записи в таблице с данными. Однако, он отслеживает не простое уменьшение интеграторов.

Если у прибора уменьшился интегратор времени наработки, это считается сбросом.

По остальным параметрам сбросом считается ситуация когда интегратор уменьшился больше чем на 20%. Так происходит из-за того, что некоторые приборы могут уменьшить интегратор на какие-то небольшие величины, но реального сброса не было. И чтобы в этом случае не появлялось огромное и неверное значение потребления был выбран этот порог.

Если вас такой подход устроит, мы можем добавить нештатную ситуацию в случае если блок сохранения данных обнаружил сброс по своему алгоритму.

Уточняю.

Ваше предложение в том, что НС будет срабатывать, если произойдет уменьшение любого параметра, кроме наработки, более чем на 20% от значения интегратора, и любое уменьшение значения интегратора наработки. Я правильно понял?

В этом кейсе электросчетчики сбрасываются и на меньшие значения, их также нужно отследить.

Да, всё правильно.

На какие именно значения?

Сейчас сброс интеграторов отслеживается для того, чтобы по ним правильно рассчиталось потребление и нам нужно знать когда интегратор был гарантировано обнулён, чтобы считать потребление начиная с нуля, для этого блок и предназначен. Если у электросчётчиков есть какие-то другие нюансы, опишите, пожалуйста.

Или же нужно отслеживать простое уменьшение, не важно на какое значение? Но в этом случае есть счётчики, которые реально могут начать уменьшать интеграторы при обратном потоке. Нужно ли видеть НС в этом случае?

Да, необходимо отслеживать факт уменьшения показаний интегратора. В моем случае это квартиры, и обратный поток невозможен. Возможно, в такой диагностике потребуется указывать величину уменьшения, например, суточное потребление. Но для меня важен сам факт любого уменьшения, так как до сих пор это всегда указывало на неисправность счетчика.

Вот примеры из дефектных актов:
Проведенная диагностика, выявила, что в период с 10/01/25 до 11/01/25 накопительный интегратор по 1-му тарифу не штатно изменился и стал равен 2 тарифу на момент 10/01/25 в 02:03. До изменения 1 тариф 10/01/25 в 00:43 был 7,45, после изменения 11/01/25 в 01:56 стал 1,83

Проведенная диагностика, выявила, что в период с 22/01/25 до 23/01/25 накопительный интегратор по 1-му тарифу не штатно изменился и стал равен 2 тарифу на момент 22/01/25 в 00:43. До изменения 1 тариф 22/01/25 в 00:43 был 16,62, после изменения 23/01/25 в 00:43 стал 2,76

Проведенная диагностика, выявила, что в период с 22/03/25 до 23/03/25 накопительный интегратор по 1-му тарифу не штатно изменился и стал равен 2 тарифу на момент 22/03/25 в 00:09. До изменения 1 тариф 22/03/25 в 00:09 был 55,79, после изменения 23/03/25 в 00:08 стал 7,31

Проведенная диагностика, выявила, что в период с 7/02/25 до 8/02/25 накопительный интегратор по обоим тарифам изменился с 7701,74 (1 тариф) и 5747,46 (2 тариф) к нулевым значениям

Проведенная диагностика, выявила, что в период с 5/11 до 6/11 накопительный интегратор изменился с 4 945,94 до 4 294,07, т.е. уменьшился -651,87.

Тогда в 3.62 сделаем проверку любого сброса интеграторов, но с небольшим “запасом” в 0.01 от одной единицы измерения (м3 или кВт*ч), чтобы исключить проблемы с расчётными интеграторами, у которых ограниченная точность.

Тему я закрою, но если после выпуска следующей версии будут новые вопросы, вы можете свободно задать их в новой теме.