[17493] Дополнительный уровень диагностики температурного графика

Потребовался дополнительный уровень диагностики температурного графика. Сейчас доступно только одно значение допускаемого отклонения.

В требованиях к существующим системам возникла необходимость разделять НС про ТГ на предупреждения об отклонении от ТГ (больше 3 или больше 5%) и сообщения об аварии (свыше 15 или свыше 20%).

Суть предложения: Добавить уровни диагностики для температурного графика с разделением на предупреждения и аварии по разным порогам отклонений, как для небаланса

Спасибо за предложение, пока поставили в планы на 3.68. Когда приступим к проектированию, возможно, возникнут ещё вопросы. Тогда отпишемся в этой теме.

В 3.67 мы добавили уровни для формирования предупреждения и аварии для диагностики температурного графика.