Добрый день.
По следам этой темы: Опрос разных тепловых вводов посуточно - ЛЭРС УЧЁТ / Опрос - ЛЭРС УЧЁТ
Сейчас опрос тепловычислителя выполняется последовательно по каждому тепловому вводу, т.е. сначала опрашиваются все данные по первому тепловому вводу, сохраняются и далее опрашивается второй тепловой ввод и т.д.
В условиях нестабильной связи, мы зачастую сталкиваемся с тем, что на момент анализа архива, или подготовки отчётов, в тепловычислителе есть все данные по первому тепловому вводу, но нет данных по второму, т.к. во время его опроса произошёл сбой связи, что не позволяет провести анализ или подготовить отчёт.
Предлагаю добавить опцию опроса вычислителей последовательно по времени: сначала идёт опрос 01.01.2024 ВВОД1, потом 01.01.2024 ВВОД2, затем 02.01.2024 аналогично.
В случае обрыва связи у нас на руках будут все данные, пусть и за меньший период. Недостающие данные можно рассчитать по среднему, тогда как в первом случае, имея данные только по первому вводу, все эти данные бесполезны.
Мы не сможем сделать этого автоматически для всех устройств, так как логику определяет конечный драйвер устройства, а их уже более 600. Переписывание и тестирование каждого из них затянется на десяток лет.
Если есть вопросы к конкретной модели устройств, тогда мы можем продумать этот момент, но только для конкретных драйверов конкретных моделей.
Очень бы хотелось видеть такую опцию хотя бы для приборов фирмы Логика (СПТ 941, 943, 962 и т.п) и Термотроник ТВ7