Я не могу понять, что вы хотите увидеть?
У вас опрос двух тепловых вводов идёт последовательно - сначала первый ввод опрашивается за весь период, потом второй ввод опрашивается за весь период. Это видно в приложенном журнале.
Если первый тепловой ввод уже опрошен, а в процессе опроса второго ввода происходит любого рода ошибка, приводящая к концу опроса, то данные по первому тепловому вводу сохраняются полностью, а по второму - частично.
Все используемые мной программы работали иначе: опрос ведётся последовательно по суткам (часам) сразу по всем вводам. 01.01.2024 - ТВ1, затем ТВ2, затем 02.01.2024 ТВ1… ТВ2 и т.д.
Вообще удивляет ваше желание взаимодействовать с тепловычислителем не как с цельным устройством, а как с набором тепловых вводов. Нередко они сильно взаимосвязаны и даже для анализа выводить на экран их нужно одновременно (такой функции в ЛЭРС тоже нет).
Лучше иметь для анализа (и сдачи отчётов) все данные из тепловычислителя за 10 дней, чем данные по одному вводу за 15, а по второму - за 5 дней.