Добавление поддержки электросчётчика CE208 S7 СПОДЭС/DLMS (стандарт СПОДЭС 4) [15512]

  1. Веб-сайт производителя: https://www.energomera.ru/

  2. Модель устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием): Счетчик электроэнергии однофазный многотарифный CE208 S7 СПОДЭС/DLMS - АО «Энергомера» Счетчик электроэнергии трехфазный многофункциональный CE308 S31 СПОДЭС/DLMS - АО «Энергомера»

  3. Руководство по эксплуатации устройства: доступно на официальном сайте

  4. Описание протокола обмена с устройством: Doc. Energomera Soft

  5. Удаленный доступ к работающему устройству:
    194.0.145.66:5271

CE208 – адрес 1334, пароль стандартный.

CE308 – адрес 9456, пароль стандартный.

  1. Заводская программа чтения данных: AdminTols, доступен на официальном сайте

Уточните, а какие изменения были внесены в прошивку устройств?
Какие объекты были добавлены, какие удалены?

Добрый день. По поводу изменений можно ориентироваться на файл по ссылке: Doc. Energomera Soft

У нас в системе не поддерживается стандарт СПОДЭС для устройств СЕ 208 и СЕ 308. По этой причине мы не можем проверить на совместимость данных устройств со СПОДЭС версией 4.
Нам потребуется добавлять поддержку данных устройств. В данной теме будет обсуждаться вопрос добавления поддержки СЕ 208. Для устройства СЕ 308 создайте отдельную тему.

Мне не удалось опросить прибор. Порт по данному IP-адресу закрыт.

Проверьте еще раз. Должно работать.

Доступ к устройству проверен. Добавление поддержки устройства предварительно запланировано на версию 3.62. Не прекращайте доступ к устройству.