clecap
05.Декабрь.2024 04:09:07
1
Веб-сайт производителя:https://www.incotexcom.ru
Модель устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием):Меркурий 234ARTM трехфазный многотарифный счётчик электроэнергии | Счётчики Инкотекс Меркурий
Руководство по эксплуатации устройства:https://www.incotexcom.ru/files/em/docs/merkuriy-204208234238-re-26-51-63-130-061-89558048-2018-ver-16-ot-2024-11-25-npk.pdf
Описание протокола обмена с устройством: Счетчик со встроенным модемом, протокол версией спецификации СПОДЕС “2.0.5.0”
Удаленный доступ к работающему устройству:Сим-карта 89632552806
Доступ к прибору:
Меркурий 234 ARTM2-00 DPBR.G 49523102 сетевой 102
Скорость передачи данных 9600; Биты данных 8; стоп биты 1; четность нет.
Заводская программа чтения данных: https://www.incotexcom.ru/files/em/soft/konfigurator-spodes-19-1-1-5.zip
clecap
05.Декабрь.2024 04:09:44
2
korotkih
(Константин Коротких)
06.Декабрь.2024 07:41:36
3
Нам не удалось дозвониться по предоставленному номеру, оператор связи возвращает ошибки: +CAUSE: 127:2 NO CARRIER (Нет маршрута к указанной транзитной сети (2)) и +CAUSE: 8:3 NO CARRIER (Нет маршрута к адресату (3)).
clecap
06.Декабрь.2024 08:02:16
4
clecap:
8963
опрос есть и связь
лог общий.xlsx (10,8 КБ)
korotkih
(Константин Коротких)
09.Декабрь.2024 00:40:36
5
Мне удалось считать данные с прибора.
Добавление поддержки устройства предварительно запланировано на версию 3.60. Не прекращайте доступ к устройству.
korotkih
(Константин Коротких)
09.Декабрь.2024 06:18:15
6
Я могу скорректировать время на приборе на 45 секунд для проверки функции коррекции времени?
И можно ли выключить и включить нагрузку для проверки функции выключения/включения нагрузки?
clecap
09.Декабрь.2024 07:16:28
7
время можно скорректировать, а вот нагрузку не получится, счетчик же 100В, через трансформаторы тока идет съем данных
korotkih
(Константин Коротких)
09.Декабрь.2024 07:28:35
8
Хорошо, будет проверена только функция коррекции времени.
korotkih
(Константин Коротких)
10.Декабрь.2024 02:16:32
9
@clecap уточните, какой в устройстве задан пароль уровня доступа Конфигуратор?
clecap
10.Декабрь.2024 02:30:20
10
добрый день, все стандартно, ничего не менялось
korotkih
(Константин Коротких)
10.Декабрь.2024 03:00:39
11
Работа по добавлению поддержки устройства завершена. Поддержка устройства войдёт в обновление 3.60.
Добрый день!
Обновление 3.60.0 (сборка 36004) от 28.01.2025 доступно для установки.