Утоните, в режиме TCP-клиент прибор при подключении к серверу присылает свой идентификатор? Если да, у Вас имеется описание идентификационного пакета, или данные необходимо запросить у производителя?
В режиме телеофис присылает пакет, но видимо отличается от TELEOFIS ER108-L4U2 V2 , данные по идентификационному пакету необходимо запросить у производителя.
Настройте подключение устройства на 95.167.224.34:2068.
В идентификационном пакете вашего контроллера есть отличия от идентификационного пакета контроллера, который поддерживается у нас в системе. Мне потребуется связаться с производителем, чтобы прояснить вопросы. После прояснения вопросов я отпишусь в ветке.
Могли бы вы прислать полное название конвертера из паспорта устройства или приложить паспорт устройства во вложении?
Ethernet - конвектор teleofis ER108-L4U2 rel.4.2(R)
Я прояснил вопросы у производителя. Доступ к устройству проверил. Добавление поддержки конвертера TELEOFIS ER108-L4U2 rel.4.2 предварительно запланировано на версию ЛЭРС УЧЁТ 3.62, не прекращайте доступ.
Так как у нас в системе уже есть устройства со схожим протоколом обмена, постараемся добавить поддержку раньше по возможности.