У нас работает, считываем программой ТАУКОД по CSD.
Скорость порта 19200 8N1, а вот если диспетчерский модем настроить 9600, то не читается.
Пробуйте опросить по GPRS вызов с номера 9141702918
Доступ по CSD проверил, не прекращайте доступ.
Подскажите, а у прибора задан пароль?
Пароль по умолчанию (заводской) 00000000 (потребитель).
Добрый день. Как продвигаются дела? Когда будет поддержка ТК12?
Мы сообщим в теме об окончании работ.
Работа по добавлению поддержки корректора газа ТАУ-ТК12 завершена. Поддержка войдет в обновление ЛЭРС УЧЁТ 3.62.