Добавление поддержки Регулятора ТБР-200 [14332][14334]

  1. Веб-сайт производителя: https://teplo-balans.ru/

  2. Модель устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием): https://www.tbr.teplo-balans.ru/

  3. Руководство по эксплуатации устройства: https://tbr.teplo-balans.ru//storage/docs/TBR-200re.pdf

  4. Описание протокола обмена с устройством: отправил на support@lers.ru

  5. Удаленный доступ к работающему устройству: отправил на support@lers.ru

  6. Заводская программа чтения данных: https://tbr.teplo-balans.ru//storage/programs/TbkServiceInstaller.msi

  7. База данных с названиями и номерами параметров устройства: https://tbr.teplo-balans.ru//storage/programs/BD-TBK.rar

@Pablo66 вам необходимо чтение данных с регулятора или иметь возможность управлять регулятором из ЛЭРС УЧЁТ?
Если первый вариант, тогда напишите, какие параметры необходимо считывать с регулятора.
Если второй вариант, тогда напишите, какие параметры необходимо записывать в регулятор.

Для ТБР-200 требуется и чтение архивных параметров и дистанционная настройка параметров регулирования.
Добавил в папку с программной документацией файл:
«Список дистанционно управляемых параметров ТБР (версия ПО 02.22).doc». В этом файле имеется перечень параметров, которые необходимо считывать и дистанционно корректировать. Плюс к этому перечню, нужно считывать с прибора архив нештатных ситуаций и предупреждений.
Папка с документацией, в том числе новый файл, по-прежнему доступна в облаке по той-же ссылке, отправленной ранее на адрес support@lers.ru.
Кроме того, в описании ПО есть перечень параметров, доступных для изменения в режиме РАБОТА. Остальные параметры корректируются только при переводе контура в режим ПАУЗА и обратно в режим РАБОТА после корректирования. Это следует учитывать при составлении процедуры коррекции. Кроме прилагаемого списка параметров, в регуляторах ТБР-200 необходимо корректировать (синхронизировать) время. Для корректировки времени нужно переводить оба контура регулятора (!!!) в режим ПАУЗА и по окончании коррекции возвращать их в режим РАБОТА.

Доступ проверил. Добавление поддержки чтения данных с регулятора ТБР-200 предварительно запланировано на версию ЛЭРС УЧЁТ 3.61. Добавление поддержки модуля управления для регулятора ТБР-200 запланировано пока без привязки к версии.

Уточните, пожалуйста, приблизительно, когда планируется выход версии 3.61.

Расписание выпуска обновлений ЛЭРС УЧЕТ