Добавление поддержки счётчика электроэнергии ПСЧ-4ТМ.06Т [16122]

Доброго дня, прошу рассмотреть возможность внедрения в программный комплекс ЛЭРС-Учёт счётчика ПСЧ-4ТМ.06Т

  1. Веб-сайт производителя:ПСЧ-4ТМ.06Т - ТехноЭнерго - производство и продажа счетчиков электроэнергии

  2. Модель устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием):ПСЧ-4ТМ.06Т - ТехноЭнерго - производство и продажа счетчиков электроэнергии

  3. Руководство по эксплуатации устройства:https://te-nn.ru/docs/4tm06t/ruk_psch4tm06t.zip

  4. Описание протокола обмена с устройством: ModBus-подобный,
    СЭТ-4ТМ.02 совместимый;

  5. Удаленный доступ к работающему устройству:10.189.129.95:60001 адрес прибора 24

  6. Заводская программа чтения данных:Конфигуратор СЭТ-4ТМ - ТехноЭнерго - производство и продажа счетчиков электроэнергии

Указанный вами адрес является приватным.

Здравствуйте Уважаемые!
Искренно присоединяюсь к этому запросу, крайне назрело и для нас…
Прибор учёта ПСЧ-4ТМ.06Т для расширенного анализа качества электроэнергии

Для добавления поддержки устройства нам необходим доступ к прибору.

сменили симкарту, установили МТС 176.118.12.121:60001, попробуйте снова

Порт по предоставленному IP-адресу закрыт.

Как продвигается работа по добавлению?

Работы по добавлению поддержки устройства не производились, так как нам необходим доступ к устройству для того, чтобы начать работы.

Счетчик пока не смонтирован для учета.
Собрал как стенд, питание по фазе C, удаленный доступ через bridge.irz.net.
Если такая конфигурация позволит Вам начать работу по добавлению счетчика, то могу дать доступ.

Нам подойдет, ожидаем доступ к устройству.

Сетевой адрес - 81, подключение через bridge.irz.net:33611, пароль для чтения заводской - 000000.

Доступ проверил, добавление поддержки счётчика электроэнергии ПСЧ-4ТМ.06Т предварительно запланировано на версию ЛЭРС УЧЁТ 3.64, не прекращайте доступ.

Доступ еще нужен?

Мы еще не приступали к добавлению поддержки, нам необходим доступ на все время до завершения добавления поддержки.

@Orion-87, подскажите, а вы можете подключить какую-нибудь нагрузку для проверки?

Пока без нагрузки.
Планирую подключить со штатной нагрузкой на объекте в конце недели.
Доступ останется прежним, прошу немного подождать.

Сообщите, когда установите на объекте.