Добавление поддержки встроенного модема электросчётчика CE207 [15415]

  1. Веб-сайт производителя: https://www.energomera.ru/

  2. Модель устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием): Счетчик электроэнергии однофазный многотарифный CE207 R7 СПОДЭС/DLMS - АО «Энергомера»

  3. Руководство по эксплуатации устройства: https://www.energomera.ru/documentations/product/ce207_spds_rp.pdf

  4. Описание протокола обмена с устройством: https://www.energomera.ru/documentations/product/ce207_spds_rp.pdf

  5. Удаленный доступ к работающему устройству: Могу отправить команду на подключение к Вашему серверу

  6. Заводская программа чтения данных: Счетчик электроэнергии однофазный многотарифный CE207 R7 СПОДЭС/DLMS - АО «Энергомера»

Добрый день!
Приобрели счётчик СЕ207 R7.849.2.OG.QUVLF GS01 SPDS № 013127203340551, дата выпуска 08.09.2024 г.
В AdminTools тип счётчика определяется как СЕ2077.11.

Ввиду того, что 207-ых в базе ещё не было, решил создать отдельный порт опроса для них.
Но в ЛЭРС УЧЁТ в списке моделей модема не нашёл подходящего.

Проверьте, пожалуйста, поддерживается ли он?

Если да, то какую модель выбрать вместо 207?

Скрины ниже.

Спасибо!




У нас в системе имеется модель оборудования СЕ207 R7, но при добавлении поддержки у нас не было информации о том, что в приборе имеется встроенный модем. Настройте подключение устройства на 95.167.224.34:2098.

Доброе утро!
Подключение настроил.

Доступ к устройству всё ещё нужен?

А какой сетевой адрес у вашего устройства?
Какой в приборе установлен пароль уровня доступа Считыватель и уровня доступа Конфигуратор?

Адрес СПОДЭС/DLMS - 16.
Адреса GSM-модуля как такового нет. Есть системный адрес - 0.4.230.202.
Пароль уровня доступа Считыватель - 12345678.
Пароль уровня доступа Конфигуратор - 1234567812345678.
Адрес СПОДЭС_DLMS

Ваш модем не подключается к нашему серверу.

включил в 8:00
проверьте, пожалуйста

Есть информация о примерной дате выхода обновления по данному устройству?

Ваше устройство подключается к нашему серверу.

Добавление поддержки встроенного модема для СЕ 207 предварительно запланировано на версию 3.60. Мы работаем над задачей в текущий момент, не прекращайте доступ к устройству.

По ссылке вы можете посмотреть Расписание выпуска обновлений ЛЭРС УЧЕТ.

принял.
спасибо!
доступ к прибору будет открыт в будние дни с 08:00 до 17:00.

Работа над добавлением поддержки устройства завершена. Поддержка устройства войдёт в обновление 3.60.

Добрый день!

Обновление 3.60.0 (сборка 36004) от 28.01.2025 доступно для установки.