Добавление считывания часовых и суточных архивов теплосчетчика ПУЛЬС СТК [16304]

  1. Веб-сайт производителя: https://pulse-engineering.ru/

  2. Теплосчетчик ПУЛЬС СТК-20-М-RS-485 ( Теплосчетчик ПУЛЬС СТК):

  3. Руководство по эксплуатации
    паспорт теплового счетчика ПУЛЬС СТК зав 24-046873.pdf (1,8 МБ)

  4. На данный момент протокол обмена есть, но реализован для считывания текущих данных и месячного архива. Добавьте считывание часового архива. ( соглано п.2.3 РЭ у теплосчетчика часовой архив есть).

  5. На данный момент считываем через контроллер lers gsm litepro. При необходимости можно настроить на ваш сервер

При добавлении поддержки я спрашивал разработчиков прибора по поводу часового архива, на что получил ответ, что часовой архив реализован в демонстрационном режиме ограниченно, в описании протокола обмена про часовые архивы не упоминается. Вы можете связаться с производителем приборов и уточнить у них вопрос наличия часовых данных в своем приборе, возможно на данный момент что то изменилось.

Доброго дня, Иван, у наших счетчиков тепла ПУЛЬС СТК имеются часовой/суточный/месячный архивы. Это не демо, рабочие устройства. Как приложить описание протокола, чтобы оно не попало в общий доступ? Информация конфиденциальная, для Вас (разработчиков ПО).

Вы можете направить описание протокола обмена на почту support@lers.ru с ссылкой на эту тему и кратким описанием. Также нам необходим доступ к прибору для проверки.

Круглосуточный доступ к приборам: 109.232.106.65:5555
Теплосчетчики ПУЛЬС СТК-15-М-RS-485, с/н 25-020013 и 25-020016 расширенные архивы; водосчетчики ПУЛЬС 15ЭУ-110-RS-485 с/н 25-020003 и 25-020004. Описание отправили на почту: support@lers.ru. Благодарим!

Я проверил доступ к устройству. В данной теме будет обсуждаться добавление часовых и суточных архивов для ПУЛЬС СТК.
Для добавления расширенных архивов у счетчика воды электронного ПУЛЬС 15ЭУ необходимо создать отдельную тему.
Добавление поддержки чтения часового и суточного архива для ПУЛЬС СТК предварительно запланировано на версию ЛЭРС УЧЁТ 3.66. Мы постараемся добавить чтение архивов раньше, так как у нас в системе уже есть поддержка этого устройства.

Прошу сообщить, есть ли продвижения в процессе добавления возможности считывать суточные архивы с приборов Пульс СТК?

Мы работаем над этим вопросом.

Прошу сообщить, есть ли продвижения в процессе добавления возможности считывать суточные архивы с приборов Пульс СТК?

Каким образом счётчики Пульс СТК M-RS-485 получили допуск к эксплуатации в Казахстане если они не сертифицированы надлежащим образом для работы с монополией ЛЭРС?

Люди купили эти счётчики и не могут получить допуск в эксплуатацию в тоо Алматинские Тепловые Сети, где существует жёсткое требование снятия суточных архивов.

Почему ЛЭРС на своём сайте вводит в заблуждение клиентов когда пишет что счётчики Пульс СТК поддерживаются системой если половина функционала не работает до сих пор? (А отопительный сезон через 15 дней…)

Мой коллега в предыдущем сообщении написал, что в текущий момент работает над добавлением чтения часовых и суточных архивов для ПУЛЬС СТК.

Как данный прибор учёта получил допуск к эксплуатации в Казахстане, нам не известно. Этот вопрос нужно задавать организации, которая сертифицирует приборы учёта в Казахстане.
Мы российская компания и занимаемся разработкой системы диспетчиризации. Систему может приобрести любой желающий и она не навязывается каким-либо образом. По этой причине не понятно, о какой монополии ЛЭРС идёт речь.

При добавлении поддержки устройства был добавлен полный функционал по чтению данных с устройства. На момент добавления поддержки, устройство не имело функции хранение часовых и суточных архивов, по этой причине в ЛЭРС УЧЁТ и не считываются часовые и суточные архивы с прибора.
Организация, которая производит прибор учёта, имеет полное право вносить изменения в конструкция устройства и протокол обмена, при этом не уведомляет ЛЭРС УЧЁТ о внесённых изменениях (и не обязана). По этой причине о появлении функции хранения часовых и суточных архивов мы узнали только после того, как была создана заявка на нашем форуме.

Работа по добавлению расширенных архивов для ПУЛЬС СТК завершена. Поддержка войдет в обновление ЛЭРС УЧЁТ 3.64.

Для приборов с расширенными архивами необходимо в свойствах устройства будет выбрать протокол - Расширенные архивы