Доработка правила диагностики "Контроль работы расходомеров" для использования в схеме с одним расходомером

В настоящий момент правило диагностики “Контроль работы расходомеров” невозможно использовать в схемах с одним расходомером. В этом случае по несуществующему второму расходомеру всегда возникает нештатная ситуация, при том что данная диагностика является очень эффективной.

Предлагаю доработать алгоритм правила, чтобы при настройке можно было указать, что анализировать необходимо только один расходомер. Настройка диагностики для двухтрубной схемы должна быть установлена по умолчанию.

Если я правильно понял Ваше предложение, то оно уже было реализовано
Для корректной работы в точке учёта нужно задать только один расходомер на подаче, тогда диагностика будет работать только для него.

Да, вы правы. Тему можно закрыть