ECL300 Remote

Добрый день!

ECL200 управлять может, но с оговорками (для полноценной работы нужна доработка, а доступа к такому прибору у меня сейчас нет). У ECL200 по умолчанию нет интерфейса RS232 - как вы его подключаете?
Нужен или модуль ECA 81, либо подключаться напрямую к UART на плате контроллера.

Для ECL300 и ECL200 в RapidSCADA не так давно реализовали драйвер и я полностью перешел на его использование - это гораздо удобнее. Если возникнут вопросы по настройке драйвера - пишите. Могу предоставить свой файл конфигурации для схемы C60/C62

ECL110 тоже можно управлять несмотря на то, что производитель утверждает обратное:

Там обычный modbus, частично регистры схожи с ECL210. Управлять проще всего опять же через SCADA. Моя программа этого делать не умеет ввиду кардинально разных протоколов обмена приборов. Файл с картой регистров для RapidSCADA могу предоставить если будет нужен.