Отсутствие суточных данных у ВКТ-9 за прошлый день

Продолжение [15133] Отсутствие суточных данных у ВКТ-9 за прошлый день

Похоже не помогло.
Заводская считывает:


Заводская.log (3,7 КБ)
Сам лэрс:
lers.zip (9,0 КБ)

В данном случае у вас совершенно другая ситуация. Вас не смущает суточная дата за 01.01.00, которая почему то отображается в заводской программе при просмотре данных за период с 21.10 по 22.10? То есть исходя из данного периода у вас должно быть 2 записи, а у вас их 3.

Смущает. Ладно попробую другой прибор найти.

Хорошо, ожидаем.

Вроде как работает. С ситуацией когда третья запись появилась еще понаблюдаю.

Рады слышать. По ситуации с третьей записью это явно не нормально. Я бы посоветовал разрешить данный вопрос с технической поддержкой производителя прибора, так как если подобная ситуация является симптомами неработоспособности прибора учета, это может привести к потере данных.