Поддержка адаптера АСЕВ-040 пр-ва ЗАО Взлет

Здраствуйте. Возможно ли добавить поддержку Адаптера АСЕВ-040?
1-АСЕВ-040
2-http://www.vzljot.ru
3-90.188.3.215 порт 3060

Адаптер настроен в режиме коммуникатора (идентификатор 716987) с подключением к диспетчеру 85.15.66.41 на порт 2061.
Подключен к тепловычислителю ТСРВ-031 №716987 скорость 4800

Спасибо.
Порт доступен, в понедельник проверим приходит ли он к нам.

Добрый день. Как продвигаются дела?

Приношу наши извинения - забыли проверить :frowning:
Сегодня рабочий день уже закончен, поэтому проверить сможем только завтра.

Здраствуйте.Проверили?

Да, проверили в двух режимах.

ЛЭРС УЧЁТ может опросить прибор, подключившись к АСЕВ-040 на адрес 90.188.3.215:3060. Для работы в таком режиме у нас всё есть, мы можем добавить его поддержку в следующем обновлении.

Но при подключении АСЕВ-040 к нашему серверу его не удаётся опросить. Контроллер не отвечает на запрос идентификации, поэтому система не может определить какой именно контроллер к ней подключился. Возможно, что на наш порт 2061 приходит не ваш контроллер, а какой-то другой, поскольку мы часто просили клиентов настроить оборудование на этот порт, и часть приборов до сих пор может подключаться. Попробуйте сменить адрес подключения, например, на адрес 85.15.66.41 порт 3060.

Перенастроили на адрес 85.15.66.41 порт 3060.
Сейчас обратил внимание, что при настройке в режиме “Коммуникатора” вкладка расписание не активна.
АСЕВ-040 расписание.jpg

Пока на порт 3060 к нам подключений не было.

Мы проверили опрос через АСЕВ-040 в режиме сервера, когда ЛЭРС УЧЁТ подключается к адресу и порту адаптера. Прибор удалось опросить. Поддержка АСЕВ-040 в таком режиме войдёт в обновление 3.08.