user22
(Роман)
08.Декабрь.2014 17:39:29
1
Здравствуйте!
Добавьте, пожалуйста, поддержку вычислителя ВКТ-9
Модель прибора ВКТ 9-01
http://teplocom-sale.ru/upload/iblock/d67/VKT9_Operating_manual_v1.0.pdf
Модем +79029297156
Протокола обмена на сайте производителя пока нет, можем переслать описание протокола, полученное по e-mail от производителя.
nikolaenko
(Евгений Николаенко)
09.Декабрь.2014 13:41:27
2
Мы направим запрос протокола обмена в Теплоком.
nikolaenko
(Евгений Николаенко)
11.Декабрь.2014 03:26:42
3
Мы получили описание протокола обмена, однако при проверке связи, прибор по сетевому адресу 0 не отвечает. Модемное соединение устанавливается без проблем.
user22
(Роман)
11.Декабрь.2014 07:28:53
4
Добрый день!
В настройках прибора указан сетевой адрес 1, скорость 19200
nikolaenko
(Евгений Николаенко)
11.Декабрь.2014 11:48:31
5
По прежнему не отвечает.
21:44:04.644 [MODEM] Набор номера: +79029297156
21:44:04.644 [MODEM] << 41 54 44 20 2B 37 39 30 32 39 32 39 37 31 35 36 0D
21:44:04.644 [MODEM] Ожидание ответа
21:44:16.201 [MODEM] >> 0D 0A 43 4F 4E 4E 45 43 54 20 39 36 30 30 2F 52 4C 50 0D 0A
21:44:16.201 [MODEM] Соединение установлено
21:44:16.201 [TASK] Канал открыт
21:44:16.201 [TMKK] Считывание информации о приборе
21:44:16.201 [COMPORT] << 01 11 C0 2C
21:44:26.195 [COMPORT] Прибор не отвечает
21:44:36.199 [COMPORT] << 01 11 C0 2C
21:44:46.194 [COMPORT] Прибор не отвечает
21:44:56.198 [COMPORT] << 01 11 C0 2C
21:45:06.202 [COMPORT] Прибор не отвечает
21:45:16.197 [COMPORT] << 01 11 C0 2C
21:45:26.201 [COMPORT] Прибор не отвечает
21:45:36.206 [COMPORT] << 01 11 C0 2C
21:45:46.200 [COMPORT] Прибор не отвечает
21:45:46.200 [MODEM] Завершение связи
user22
(Роман)
12.Декабрь.2014 01:35:47
6
Теперь точно все должно заработать!
user22
(Роман)
12.Декабрь.2014 03:27:09
8
Хм, странно. Прибор вроде опрашивается.
Log.log (8.33 KB)
Sanl88
05.Февраль.2015 10:01:39
9
Здравствуйте, а если попробовать на скорости 9600 и увеличить задержку ком порта вычислителя
Sanl88
09.Февраль.2015 06:22:43
10
Так в чем собственно проблема опроса ВКТ-9. очень бы хотелось реализовать опрос, т.к. у мены их стоит 6 штук и все требуют автоматику на опрос. проблема у меня даже в том что еще нет информации от производителя, по снятию данных дистанционно. Может хоть какие-нибудь тестовые варианты есть. я бы с ними поработал.
nikolab
09.Февраль.2015 08:19:40
11
Скачайте и установите Менеджер данных 7 от Теплокома.
Что в итоге будет поддержка ВКТ 9??? Очень Надо!
nikolaenko
(Евгений Николаенко)
10.Апрель.2015 12:47:53
13
Вы уже смотрели тему Ближайшие планы ?
Посмотрел! Спасибо будем ждать!
achi
(Антон Чичков)
23.Апрель.2015 07:34:21
15
Мы готовы приступить к работам по ВКТ-9, но по указанному номеру телефона теперь отвечает взлёт ТСРВ-022. Пожалуйста, восстановите доступ к ВКТ-9.
nikolaenko
(Евгений Николаенко)
26.Май.2015 08:59:21
16
Доступный нам прибор имеет версию ПО 1.0. Данная версия использовалась в демонстрационных образцах, в серию пошла версия ПО 1.01.
Структура архивных данных ПО версии 1.0 не соответствует описанию протокола обмена с ВКТ-9, поэтому работы по поддержке ВКТ-9 приостановлены до получения доступа к работающему прибору с версией ПО 1.01.
Sanl88
28.Май.2015 06:23:05
17
У меня ВКТ-9-01 версия 1.01
Модем IRZ MC 52iWDT подойдет скорость 9600?
achi
(Антон Чичков)
04.Июнь.2015 06:47:28
19
У вашего прибора аппаратная версия 1.1, а версия ПО такая же 1.0. Ваш прибор не подходит, для работы с ЛЭРС УЧЕТ ему нужно будет обновить ПО.
Sanl88
04.Июнь.2015 10:07:55
20
Вы не в курсе как это сделать?