Прошу добавить в привязку ячеек ЛЭРСа параметр Траб_штат1, так как нынешнее время нормальной работы некорректно отображает действительность, когда отсутствовало электропитание. Из за этого мы не можем использовать ЛЭРС для формирования отчетов.
Взлет СП, в свою очередь, имеет эту возможность.
В описании протокола обмена отсутствует описание параметра Траб_штат1. Кроме того в ЛЭРС УЧЕТ уже сохраняются все параметры которые прибор хранит в архивных записях.
В описании протокола обмена для архивных записей имеется описание только следующих времен:
Спасибо за ответ!
Но каким же образом тогда искать необходимый мне параметр? Перебрал все варианты ЛЭРСа, нигде нет параметра с соответствующими числами.
Данный вопрос не относится к предложению по улучшению ЛЭРС УЧЕТ.
Создайте тему в разделе Опрос. Произведите опрос устройства из ЛЭРС УЧЕТ за последние трое суток считав с прибора часовые и суточные данные с убранной галочкой только недостающие данные. Приложите в созданной теме журнал опроса и дамп обмена с прибором. Считайте часовые и суточные данные с прибора за последние трое суток заводской программой и сохраните данные в файл. Приложите этот файл в созданной теме. После изучения ваших данных мы сможем сказать, где прибор хранит Траб_штат1.