Можно ли в текущей версии 3.53.0 привязать к ячейкам устройства уставки температуры для контура1 и контура2, которые контроллер вычисляет из температурного графика?
Нет, сейчас этого сделать нельзя.
Какие именно уставки температуры для контуров вам нужны? Уставка температуры воды в контуре № 1 (ua_C1_Twd) и Уставка температуры воды в контуре № 2 (ua_C2_Twd)? Или Уставка температуры контура отопления 1, Точка №1, 2, 3, 4 (ua_C1_Graff_y1, ua_C1_Graff_y2, ua_C1_Graff_y3, ua_C1_Graff_y4) и Уставка температуры контура отопления 2, Точка №1, 2, 3, 4 (ua_C2_Graff_y1, ua_C2_Graff_y2, ua_C2_Graff_y3, ua_C2_Graff_y4)?
Я думаю подразумеваются параметры lv_C1_Twd_SP и lv_C2_Twd_SP - Текущее значение уставки температуры воды контура № 1/2
Во всяком случае нам нужна возможность привязать к ячейкам именно эти параметры.
Я вас понял.
У вас имеется возможность предоставить ещё раз доступ к устройствам, что бы мы смогли проверить добавляемый функционал? Направить можно на 95.167.224.34:2073 и 95.167.224.34:2079.
Смотрите ЛС
Но у меня есть только вторая версия, ТРМ1032-02
Попробуйте ещё раз, отключил фильтр по IP
Мы поставили в план работ задачу по добавлению чтения параметров Текущее значение уставки температуры воды контура 1/2 предварительно на версию 3.54.