Добавление поддержки контроллера ТРМ32 [14139]

  1. Веб-сайт производителя: ТРМ32 контроллер для отопления с ГВС

  2. Модель устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием): ТРМ32 контроллер для отопления с ГВС

  3. Руководство по эксплуатации устройства: https://owen.ru/uploads/256/re_trm32_shh7__3035.pdf

  4. Описание протокола обмена с устройством: https://owen.ru/uploads/256/re_trm32_shh7__3035.pdf

  5. Удаленный доступ к работающему устройству: на какой адрес и порт настроить модем?

  6. Заводская программа чтения данных: OWEN CLOUD через эту программу у нас считывается и управляется контроллер.

Настройте подключение на 95.167.224.34:2080

Как настроим и подключим сообщу.

Ожидаем доступ к прибору.

IP: 51.250.121.74:10015
подключен ТРМ32-Щ7.ТС.RS, сет. адрес 16
используется конутр ЦО + ГВС

@7in мы считали в ЛЭРС УЧЁТ информацию с прибора по адресу 16. Для чтения информации мы использовали команду 17. Согласно описанию протокола обмена устройство должно вернуть 15 байт ASCII-символов (строка должна иметь вид “TRM32 VerX.YY”).
Ваш прибор возвращает 12 байт 00 00 00 00 00 20 56 31 2E 30 36 00, что соответствует строке “\0\0\0\0\0 V1.06\0”. Ответ устройства не соответствует описанию протокола обмена.
Ваш прибор точно является прибором ТРМ32?
Вы можете предоставить фотографию устройства?
Имеется ли у вас заводская программа для опроса устройства? На странице с описанием устройства на сайте производителя мы не нашли такой программы.

Прибор точно ТРМ32. Фотографию попрошу своих коллег сделать.
Заводской программы у прибора нет, только Owen OPC Server.
Касательно некорректного ответа на запрос идентификациии думаю нужно написать в тех поддержку производителя.
Поскольку у вас могут возникнуть дополнительные вопросы к производителю - предлагаю чтобы запрос направили вы.
Можете предоставить тех поддержке данные для доступа, указанные в данной теме.

Доступ к устройству проверен. Добавление поддержки устройства предварительно запланировано на версию 3.60. Не прекращайте доступ к устройству.