У на форуме действует правило “Один вопрос, одна тема”. В данной теме будет обсуждаться вопрос добавления поддержки TTR-01A. Для устройства TTR-02A создайте отдельную тему.
Вам необходимо добавление чтения данных с устройства или управление устройством из ЛЭРС УЧЁТ?
Если необходимо добавление чтения данных, тогда уточните, какие данные необходимо считывать с устройства?
Если необходимо добавление управления устройства, тогда уточните, какими параметрами нужно управлять?
По чтению данных с устройства мы можем для текущих сохранить только Дату и время устройства, серийный номер, температуры t0-t4. Для архивов мы можем сохранить температуры, времена и отклонения.
Остальные данные (параметры связи, параметры термодатчиков, настройки контура, параметры управления насосами, значения недельной программы, значения времени работы реле) и не перечисленные данные из текущих и архивов мы можем только считать и вывести в журнал опрос. Сохранить эти данные мы не можем, поскольку система не предназначена для хранения этих данных.
Вам этого будет достаточно?
Этого будет достаточно.
Часть полей из текущих данных и архивов, которые не могут быть сохранены в системе, лучше вывести в журнал отчёта, если это не будет чрезмерно переполнять журнал.Т.к в системе нет возможности модификации настроечных данных: параметры связи, параметры термодатчиков, настройки контура, параметры управления насосами, значения недельной программы, то и не имеет смысла вычитывать эти данные во время опросов и выводить их в журнал отчёта.
Добавление поддержки устройства будет проводиться в 2 этапа. Сначала мы добавим чтение данных с устройства и сохранение данных, которые возможно, в систему. На втором этапе мы добавим внешний модуль, в котором будет реализован функционала записи параметров в устройство.