Добавление поддержки теплосчётчика Гефест (версия протокола 2) [16847]

  1. Веб-сайт производителя:https://chronosmeter.com/

  2. Модель устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием):Теплосчетчик механический Гефест 06.V1.IR

  3. Руководство по эксплуатации устройства:

    Gefest_RE_Ed2_0.pdf (931,7 КБ)

  4. Описание протокола обмена с устройством:

    DCP_RS485_HM_Ed8_5.pdf (479,2 КБ)

  5. Удаленный доступ к работающему устройству:IP 77.221.221.217:24532, первичный адрес 41, заводской номер 40400001

  6. Заводская программа чтения данных:

    HM_Service_V921155.zip (1,5 МБ)

Добавление поддержки счетчика тепла Гефест с версией протокола 2 предварительно запланировано на версию ЛЭРС УЧЁТ 3.65.

Подскажите, пожалуйста, ориентировочные сроки выхода версии 3.65.

Есть еще вопрос-просьба: можно ли новую версию функции опроса счетчиков тепла Гефест программе “ЛЭРС УЧЕТ” реализовать таким образом, чтобы при опросе вновь появляющихся исполнений (моделей) счетчиков тепла Гефест (например с кодом 1520, 1522, 1620, 1622 и т.д.) программа не не выдавала ошибку типа “Неизвестная модель счетчика с идентификатором хххх“ и не прекращала опрос счетчиков. Для обеспечения преемственности счетчиков все новые редакции протокола обмена могут отличаться только добавлением новых регистров, не изменяя адреса и назначения ранее существовавших регистров.

Работа по добавлению поддержки теплосчётчика Гефест (версия протокола 2) завершена. Поддержка войдет в обновление ЛЭРС УЧЁТ 3.65.

Расписание обновлений

Ответ на оставшийся вопрос отправил вам в письме.