Добавление типов систем Электроснабжение и Теплоснабжение для TELEOFIS RTU102 [16354]

  1. Веб-сайт производителя:teleofis.ru

  2. Модель устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием): Купить УСПД GPRS TELEOFIS RTU102: цена, характеристики, описание

  3. Руководство по эксплуатации устройства:

  4. Описание протокола обмена с устройством:

  5. Удаленный доступ к работающему устройству:

  6. Заводская программа чтения данных:

Прошу добавить возможность задать для инженерной системы “Теплоснабжение” снятие показаний со счетчика тепла “Пульсар” с импульсным выходом.
Также для инженерной системы “Электроснабжение” задать возможность снимать показания со счетчиков электроэнергии (Энергомера, например) с импульсным выходом.
Прошу указать, на какой IP адрес и порт задать подключение.

У нас на форуме действует правило: один вопрос - одна тема. Эта тема будет посвящена добавлению типов инженерной системы “Электроснабжение” и “Теплоснабжение” для УСПД TELEOFIS RTU 102. Если вам необходимо добавить типы инженерных систем для других моделей, создайте отдельные темы.

Иван, на какой IP адрес и порт настроить подключение?

IP: 95.167.224.34
Port: 2078

Иван, УСПД настроено. Прошу проверить.

Иван, есть информация о проверке связи с УСПД?

Могли бы вы, пожалуйста, перенастроить подключение на порт 2079?

Да, конечно. Порт перенастроил на 2079.

Иван, прошу сообщить информацию о проверки связи с УСПД по порту 2079.

Какой идентификатор присылает ваше устройство?

Номер IMEI

Это хорошо, напишите его, пожалуйста.

861826076532288

За час подключений на порт 2079 нет. Подскажите, какой интервал подключения настроен?

Из-за батарейки было настроено недельное расписание. Сейчас сделал каждый час.

Иван, выходило ли УСПД на связь?

Иван, есть информация о подключении УСПД к серверу?

Подключений от устройства пока нет.

Иван, а со своей стороны Вы можете его опросить?