А при работе через RS485 прибор использует протокол M-Bus или используется другой протокол?
К сожалению, с тем, кто писал нам протокол на этот прибор, связаться не можем, но по его утверждению, тот протокол, который находится в приложении (выше в теме) является универсальным для RS485 и для M-Bus.
Если по RS-485 тоже используется протокол M-Bus, то нет необходимости создавать отдельную заявку и будут использоваться один драйвер.
Добрый день. Вы запланировали поддержку прибора на версию R22, по времени это получается март 2017. Огромная просьба, если получится, включить поддержку как можно раньше.
Насколько реально включить поддержку пораньше?
Мы постараемся, но у нас большое количество устройств в очереди на реализацию.
Добрый день. Выше в теме у меня был вопрос по подключению прибора Topenar Combi с интерфейсом RS485. Сейчас подключен как раз такой прибор, протокол у него M-Bus, данные успешно считаны программой MBSheet. Просьба проверить считывание данных с вашей стороны, протокол и скриншоты прилагаются.
Topenar Combi (RS485).docx (56.3 KB)
протокол M-Bas.zip (946 KB)
Правильно ли я вас понял. что вы отключили прибор, к которому мы проверили доступ и подключили другой?
Нет, первый прибор не отключали, другой подключили дополнительно.
Этот прибор не отвечает на запросы.
Было отключение электропитания, сейчас все восстановлено, попробуйте, пожалуйста, еще раз.
Прибор не отвечает.
А остальные приборы отвечают?
Topenar Compact отвечает нормально. Первый Topenar Combi отвечает, однако пакет, который он присылает имеет неверный формат и его не удается разобрать.
Первый Topenar Combi изначально ведь нормально отвечал, ни в настройках ни в подключении ничего не менялось, что не так с форматом сейчас?
В ответе прибора нет маркера завершения пакета. Для протокола M-Bus он должен быть равен 0x16.
Через какое-то время подключу другой такой же прибор, о подключении сообщу (непонятно, конечно, куда вдруг пропал маркер завершения). А Topеnar Combi RS485 вы запрашиваете по серийному номеру?
Да.
А вы его видите?
По RS485 пока отключен, проверю настройки, о подключении сообщу.
Подключил еще один счетчик Topenar Combi c M-Bus номер 16101142, просьба попробовать опросить его.