Счётчик электрической энергии трехфазный многотарифный SKAT 315E/1-10(100) SIRP PROxima [16067]

  1. Веб-сайт производителя: https://ekfgroup.com

  2. Модель устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием): Счётчик электрической энергии трехфазный многотарифный SKAT 315E/1-10(100) SIRP PROxima. Цены, характеристики, фото на официальном сайте ekfgroup.com

  3. Руководство по эксплуатации устройства: Счётчик электрической энергии трехфазный многотарифный SKAT 315E/1-10(100) SIRP PROxima. Цены, характеристики, фото на официальном сайте ekfgroup.com

  4. Описание протокола обмена с устройством: Счётчик электрической энергии трехфазный многотарифный SKAT 315E/1-10(100) SIRP PROxima. Цены, характеристики, фото на официальном сайте ekfgroup.com

  5. Удаленный доступ к работающему устройству: настрою на Ваш адрес

  6. Заводская программа чтения данных: Счётчик электрической энергии трехфазный многотарифный SKAT 315E/1-10(100) SIRP PROxima. Цены, характеристики, фото на официальном сайте ekfgroup.com

номер счётчика: 0132220017883
адрес: 7899
пароль уровня доступа “Конфигуратор”: EKF00000

А какой модем будет подлключаться к нашему серверу?

Не увидел описание протокола обмена по предоставленной ссылке.

модем iRZ ATM21.BG
номер и идентификатор 352224459949467
по вопросу протокола сейчас буду общаться с производителями

Настройте подключение модема на 95.167.224.34:2082.
И сообщите пароль уровня доступа Считыватель для устройства.

вот что ответили производители:
"Добрый день!

Протокол стандартный DLMS/COSEM. Во вложении описание OBIS кодов параметров и объектов.

Параметры подключения по RS485 – скорость 9600, 8N1

Логический адрес - 1

Адрес прибора учета на шина (физический адрес) по умолчанию с завода – 4 последние цифры серийного номера + 16

Подключение DLMS –

           Публичный клиент – id клиента 16 (HEX 10) , без пароля

           Считыватель показаний (LLC) – id клиента 17 (HEX 11), пароль EKF00000

           Конфигуратор (HLS) – id клиента 18 (HEX 12), пароль EKF0000000000000

Ранее в ЛЭРС уже интегрировали наш однофазный счетчик SKAT 115E

отправил команду на подключение.
проверьте, пожалуйста.
Считыватель показаний (LLC) – id клиента 17 (HEX 11), пароль EKF00000

Ваш модем не подключается к нашему серверу. Какой интервал подключения к серверу настроен в модеме?
Имеется ли возможность организовать подключение к серверу по вызову с номера +7(914)175-44-18?

Вы можете предоставить вложение, с описанием OBIS-кодов объектов устройства?

прошу прощения, не предупредил.
устройство могу оставлять включенным с 08:00 до 16:30 по МСК.
проверьте подключение сейчас, пожалуйста

OBIS-коды описаны в этом документе со страницы 18

SKAT-315E TIRP Meter Definition of COSEM objects and OBIS codes v1.00.pdf (659,8 КБ)

Доступ к устройству проверен. Добавление поддержки устройства предварительно запланировано на версию 3.63. Не прекращайте доступ к устройству.

При доступе с 08:00 до 16:30 по МСК добавление поддержки устройства займёт длительное время, поскольку мы находимся в Хабаровске и у нас будет только 3 часа доступа к прибору в сутки.
Имеется ли возможность организовать круглосуточный доступ к прибору?

спасибо!
сейчас найду возможность для организации круглосуточного доступа

круглосуточный доступ к прибору организован.
сообщите, пожалуйста, когда можно будет его прекратить.
спасибо

По окончании работы я сообщу в теме.

Пропал доступ к вашему устройству. Модем не подключается к нашему серверу.

Так и не появился?
Проверьте, пожалуйста.
Судя по индикации модема установлено GPRS-соединение, но соединение с сервером модем не установил

Вчера доступ к устройству появился.

Мы закончили работу над добавлением поддержки устройства. Поддержка устройства войдёт в обнволение 3.62.