Предлагаю оптимизировать опрос устройства ТРМ1032 (уменьшив количество запросов к нему) путем объединения чтения последовательно расположенных modbus регистров в один запрос.
Исходя из документации на регулятор(версия ПО 2.х) можно видеть что все регистры расположены в трех диапазонах:
256 - битовая маска входов
0 - битовая маска выходов
512-573 - различные параметры устройства
Соответственно все параметры устройства можно считать за три запроса, вместо текущих девяти.
Для примера скриншот программы ModbusPoll с чтением диапазона регистров 512-573 за один запрос:
Поставили в план работ задачу предварительно на версию 3.54.
Пропал доступ к вашему прибору.
Доступ к прибору восстановлен
Мне удалось считать данные с прибора. Не прекращайте доступ к прибору.
Работа по уменьшению количества запросов для ТРМ1032 завершена. Изменения войдут в обновление ЛЭРС УЧЁТ 3.54.
Добрый день!
Обновление 3.54.0 (сборка 35412) от 13.11.2023 доступно для установки.