Добавление чтения текущего значения задания регулируемой температуры для ВТР 110И [15468]

Добрый день!
Имеется прибор ВТР 110И -ссылка Регулятор температуры для систем отопления и горячего водоснабжения| Контроллер отопления
Есть проблема, с прибора не выводится заданный температурный график.
Схема 10, в ней есть температуры: Т1 (подача), Т2 (обратка), Т3 или Тн (наружный воздух).
Также задается график задания для Тс (системы, в нашем случае подачи) от Тн.
График может иметь от 2 до 8 точек.

Так понимаю, что в родной программе ВТР 110И регулированная температура (заданное значение) рассчитывается исходя из графика, но не сохраняется в ячейке для считывание (не нашел в протоколе обмена, выложенного к прибору на сайте производителя).

Как внести точки задания (регулирования) для графика, чтобы можно было видеть, контроллер придерживается температуры или нет ?
Возможно это реализовать в ЛЭРС доработкой к точке учета?
Или скажем, есть формула, которая рассчитает температуру задания от точек задания в зависимости от Тн (производитель её как тоже высчитывает) и внести её расчет в ЛЭПС в раздел Расчетная формула ?

Думаю, что вопрос актуален, так как есть приборы с которых нельзя снять некоторые параметры, а они нужны.

Скрины







Какую формулу внести ?

Данный параметр есть в протоколе обмена:

Если есть хорошо, но данный параметр не выведен к ВТР 110И для привязке (рис 3 моего сообщения).
Если есть такая возможность, то просьба к разработчикам ЛЭРС внести этот параметр в таблицу привязки у прибора.

Поддерживаю предложение добавить возможность считывания заданной (расчитанной) температуры контура для ВТР-110И с возможностью привязать данный параметр в привязке ячеек.
Доступ готов предоставить посредством ethernet конвертера.

1 лайк

Спасибо, 7in!
Доступ также могу предоставить.

Правильно ли я вас понял, что необходимо добавить чтение параметров: Текущее значение задания регулируемой температуры Контура 1 (регистр 0x00C0) и Текущее значение задания регулируемой температуры Контура 2 (регистр 0x00D0) для ВТР 110И?

Если всё верно, тогда предоставьте доступ к устройству.

ВТР 110И имеет один контур, и по регистру как будто 0х00D0 только.
Мож не прав.
Доступ в личку направлю.

Направил в личку данные для соединения.
В этой теме или нужно открыть новую, у данного контроллера есть архив данных с итервалом от 1 до 60 мин, который хранит у себя. Но ЛЭРС не считывает их(ни как текущие, часовые, суточные).
Было бы здорово, прибор накапливает 5 минутные архивы, к примеру, а ЛЭРС бы их считал.

ВТР110И может быть настроен как на 1, так и на 2 контура.

Доступ к устройству проверен. Добавление чтения параметров предварительно запланировано на версию 3.61. Не прекращайте доступ к устройству.

ЛЭРС УЧЁТ считывает интервальный архив устройства. Для чтения архива запустите ручной опрос, необходимо в Загружаемых архивах выбрать тип архива часовой и указать интервал чтения данных.

Не считывает данные.
Доступ у вас есть просьба проверить.
ВТР перенастраивался до 23/12 период сохранения данных был на нем 60мин, с 21/12 установлено 15мин.

Журнал в екселе отправил в личку.

У нас на форуме действует правило “Один вопрос, одна тема”. Если возникают проблемы с чтением интервального архива, создайте тему в разделе опрос.

Работа по добавлению чтения параметров “Текущее значение задания регулируемой температуры контуров 1 и 2” как ячеек для ВТР 110И завершена. Изменение войдет в обновление ЛЭРС УЧЁТ 3.61.